Si la toiture existante est une toiture chaude
Si la structure, le pare-vapeur et l’isolant sont en bon état, on peut sans restriction rajouter de l’isolation par-dessus et refaire une nouvelle toiture chaude.
En cas de doute sur la présence d’un pare-vapeur entre le plancher de sol et l’isolant, la valeur R de la nouvelle couche d’isolation ajoutée au-dessus doit être au moins 1,5 fois plus élevée que la valeur R de l’isolant existant.

- Nouvelle étanchéité à la pluie
- Isolantavec valeur R2 ≥ 1,5 fois valeur R1
- Étanchéité à la pluie existante
- Isolant avec valeur R1
Si la structure est en béton, on peut rajouter l’isolation selon la technique de la toiture inversée. Le rajout d’une toiture inversée sur une toiture chaude est appelé toiture duo ou toiture combinée.

- Lestage
- Isolantavec valeur R2 ≥ 1,5 fois valeur R1
- Étanchéité à la pluie existante
- Isolant avec valeur R1
Si la toiture existante est une toiture inversée
On rajoute une couche d’isolation sur la couche existante (sans exigences dans le rapport des valeurs R). On remet ensuite le lestage ou, comme sur l’illustration ci-dessous, on place une nouvelle étanchéité pour la convertir en toiture chaude.

- Nouvelle étanchéité à la pluie
- Isolant rajouté
- Isolant existant
- Étanchéité à la pluie existante
Si la toiture existante est une toiture compacte
On la convertit en toiture mixte en rajoutant une couche d’isolant par-dessus selon la technique de la toiture chaude, en respectant le rapport des valeurs R.